Resetli Start Stop

bak sırası ile start butunu , starta mühürleme yap kontattörden starta paralel, sonra starta seri switch in kapalı kontağını seri bağla sonra kontaktörü seri bağla bu kadar
 
önce start sonra paralel mühürleme sonra starta seri switch in kapalı kontağı sonra seri olarak kontaktör sıralama bu
 
önce start ssonra paralel mühürleme sonra starta seri switch in kapalı kontağı sonra seri olarak kontaktör
 
önerin için teşekkürler.söylediğin sistemi ekts programıyla yaptım fakat limit siviçten kurtulduğu anda motor tekrar çalışıyor.çünkü bu arada start basılı duruyor.

önce start ssonra paralel mühürleme sonra starta seri switch in kapalı kontağı sonra seri olarak kontaktör
 
Start sürekli basılı kalacaksa, switchle ikinci bir röleyi çektirip (mühürlemesi de olmalı) röle kontağıyla startın yolunu kesebilirsin.Ancak tekrar çalıştırma için yardımcı röleyi resetlemelisin.
 

dediğin sistemi ekts programı ile yaptım.devre çalışıyor.reset olayını da buldum.çok teşekkürler
 
bir sorunum daha var.kullandığım 1 fazlı motoru(kondansatör kalkışlı) ani olarak nasıl durdururum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…