Rezistan için TMŞ seçimi-Yıldız Bağlama

infiltrate

Üye
Katılım
9 Şub 2009
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
43
90 Adet 2 kw gücünde Rezistansı çalıştırıcam. toplam 180 kw gücündeki bu rezistanları
yıldız bağlıyacam (rezistanlar 220 v).

180/3 = 60 kw faz başına düşen güç

60 kw / 220 = 272.72 amper

bu hesap doğrumu 300 amperlik tmş yeterlimi.?

Teşekkür ederim...
 
Hesap doğru görünüyor lakin rezistansların imalatlarındaki toleransdan dolayı bir üst amper seçimi yaparsanız daha sağlıklı olmaz mı?
 
300 amperlik TMŞ yeterli olacaktır. eğer ileride rezistans ilavesi olmazsa
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…