merhabalar,
48 kw gücünde üç adet rezistans üçgen bağlanacak.
fazlar arası 575 volt olduğu söyleniyor.
bu rezistanslardan 1 mtlik üç kablo çıkışı olacak.
-fazlardan çekilecek akım nedir?
-kablo kesiti ne olmalıdır?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1 rezistans gücü olarak belirttiğiniz 48kw hangi gerilim değerinde elde ediliyor. Isıtıcı 48kW fakat gerilim değeri nedir?
1 rezistans 575v/48kW ise yaptığınız hesap doğrudur aksi halde yanlıştır.
Rezistansın gücü ve nominal geriliminin bilinmesi tüm hesapları yapabilmek için yeterlidir. Siz sorunuzda bu önemli bilgiyi belirtmediğiniz için sorma mecburiyeti duydum.(Tatbik geriliminin cihaz nominal gerilimine uygunluğu teyit edilmelidir.)