merhabalar. 450 tonluk modüler hidrant besleme su tankımız var. kışın buralar -20 yi görmekte ve donmaya karşı nasıl bir önlem alabiliriz ? reziztans hesabı nasıl yapılır ? sirkülasyon pompası kurtarırmı ? önerilerinize ihtiyacım var . saygılar...

 
hasan bey merhaba. antifriz parlama noktası 200 derece civarı olduğundan dolayı yangın hidrant hattında kullanamıyoruz
 
bizdede böyle bir problem vardı comprosör çıkış bacasını buraya yönelttik 24 saat çalıştığı için haftanın 6 günü buradan ılık havayla sirküle ederek suyun sıcaklığını ortalama 20 derecede tuttuk tankın tepesinede 2 adet ufo tarzı ısıtıcı koyduk su sıcaklığı belli bir derecede korunduğundan pazar günleride sıkıntı yaşamadık ..en ekonomik yöntemdi ..
 
Sirkülasyon pompası işini görür lakin uzun süreli Elektrik kesintisinde sıkıntı oluşur . İşletme günde kaç saat çalışıyor bunuda göz önünde bulundurmak gerek .
 
Rezistanslı ısıtıcı,uzun vadede,kireçlenme ve pahalı enerji olması nedeniyle,en son tercih sebebi olmalı.Depo içerisine konacak serpantinden geçirilecek,hava,sıcak su,yağ vs. gibi ikincil bir metod düşünülebilir.500 ton,oldukça büyük bir rakam.Elektrik dışında ( halihazırda kullandığı-
nız enerji kaynağı olabilir ) başka bir metod geliştirmek gerekebilir.Zaten,süreklilik gerektiren
bir durum ! gibi de görünmüyor.
 
kompresör havasını granül kurutmada kullanıyoruz maalesef çok uygun değil. sirkülasyon pompasını düşünüyorduk fakat imalatçı tank içerisinde dalga olmayacak diyor . rezistans tek başına iş görmez mutlak izolasyon gerekli deniyor bu seferde izolasyon maliyeti 25.000 tl . aslında tank sandwich Panel ile kapalı oda içerisinde . 6 tane rezistanslı soba koysak ... ?
 
yüksek devirli fan ve önüne rezistans sıcak hava sirküle ederse daha sağlıklı olur kanatindeyim..
oda sıcaklığı 5 derecede kalsa bile sıkıntı olmaz ..
 
Modüler depoda sirkülasyonun faydası olacağını düşünmüyorum . Her bir modülden su dönmeyecektir. Yukarda arkadaşların önerdiği gibi mahal sıcaklığını 0 ın altına düşürmemek en mantıklı çözüm
 
naçizane bi görüş vereyim iklimlendirme bölümüm değil ama

mazotlu ısıcılar nasıl olur? modele göre saate 2-3lt mazot tüketimi varmış bahsettiğiniz yer sandivic Panel ise hemen soğuyacak bir yer değil termostat özellikli olanlarla ısıyı sabitleyebilirsiniz, tabi birde mazot fiyatı var ?
 