Merhabalar, plastik kesen ince tel sıcaklık değişimlerinde kestiğim plastiği bozuyor.
7500 w att Rtm rezistans kontrol cihazım var ve bunu da voltaj regülatörü ile besliyorum. Rtm cihazında dimmer devresi var ve çıkışı ölçtüğümde 2,342 volt ve sürekli oynar değer görüyorum, değer anlık çok oynadığında plastikte bozulmaları farkediyorum. Dimmer çıkış voltajını nasıl sabitlerim
Dimmer e giren voltaj oynuyorsa cikisida oynar
Bu konuda yapilabilecek bisey varmi bilmiyorum cihaz daha once boyle yapmiyorsa elektronikciye goturup baktirin derim
0-100 kW'lık 3 fazlı rezistanslı ısıtıcının gücü, PLC çıkışından (20 mA ile) ile direk ayarlanıyor, sıcaklık kontrolü de bu şekliyle sağlanabilmiş oluyor, termostata bağlı bir sensör (PT100, vb.) bu rezistansın hassas sıcaklık kontrolü için çalışan devresinde ayrıca kullanılmıyor, dimmer şemasından da görüldüğü kadarıyla. Sıcaklık kontrolü için ekstra sensör (bulb) bağlantısı dimmer girişinden hiç kullanılmıyor sanırım. Bu doğru mudur? Kolay gelsin.