rezistans

peker

Üye
Katılım
20 Kas 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
40
kardes.. bende bir rezistansvar üzerinde 230 v
ve 6000 wat...yaziyo ama burezistans üc parca
yani üctane rezistansi boru halinde yapmislaryani üc rezistans herbiri 2000 wat toplam 6000watben bunu trifaze baglamam gerekiyo..yildiz baglayacam
yani netür kullanmadan
yildiz bagladigimda gene 230 volt gerilimle calismis olacak...
soru ben buna kablo hesaplarken...230volt olarakmi yoksa 400 volt olarakmi hesaplamam lazim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
230 volt olarak hesaplamanız yeterlidir. Ama 400V yaparsanız daha saglam olur.
 

I= 6000 / (1.73x380) .... Amper olarak hesaplayacaksın... Trifaze ve yıldız bağlı sistemin oluyor...
 
Akım hesabını hem monofaze 2000W hem de trifaze 6000W'a göre yaptığımızda Her ikisindede 8,6 - 8,7 A akım çekileceğini görürüz:

Trifaze
P=1,73.U.I
6000=1,73.400.I
I=8,66A

Monofaze
P=U.I
2000=230.I
I=8,69A
 
Son düzenleme:
Doğrudur sn. HansAndersen, mesajı hızlı yazmak için trifaze hesaptan kopyala-yapıştır yapınca düzenleme eksik olmuş. Önceki mesajımı düzeltir özür dilerim...
 
Son düzenleme: