sayın gunerdr
sistem harmonikli diye işe girişmeyen arkadaşlar pek haksız da sayılmazlar.
Tam baş belası.200 kvalık ups i devreden çıkardım.Yani aktif gücü düşürdüm.UPS lerin de kapasitif olduğu düşünülürse,endüktif oranının düşmesini,harmoniğin düşmesinden başka bir sebebe bağlayamıyorum.
Bir de malumunuz,harmonik önleyici filtre alıp takmakla bitmiyor.İş yine analizöre ve simülasyon programına kalıyor.Reaktörü takıyorsunuz,bir zırıltı kopuyor.Sonra o reaktör yanıyor.Rezonans.Diyelim ki taktığınız şey 5. harmonik reaktörü.Şimdi 5. harmonik reaktörü denemelisiniz.Ve onun da uyup uymayacağı belirsiz.Ve biliyorsunuz ki reaktörler ucuz malzemeler değil.
Gerilim harmoniği hakkında da,akım harmoniklerinde %20 ler normal kabul edilebiliyor( normalir demiyorum) ama gerilim harmoniğinde standartlar %3 lerde. Belki %5 e normal diyebiliriz.Yani gerilim harmoniğinin standart oranı daha düşük.Sanırım gerilim harmoniği fazla çıkınca,insanları endişelendiren bu.