mrb arkadaslar...r.g.k.r rg 12 c serisi..kademelerin hepsi cekiyor...r fazi ait cos 0.600 civari...s fazina ait cos 0.5 civari....t fazina ait cos...0.99-1.0 civari...tesise herhangi bir arti almac ilavesi olmadi...olasi nedenler ne olabilir...daha once gayet normal...calisiodu...cevaplariniz icin simdiden tesekkurler
Monofaz lı alıcılarından kaynaklı gibi görünüyor.Eğer sistemde bir değişiklik olmamışsa sorunun aydınlatmalardan kaynaklı olabilir bence.Şöyleki saatler ileri alındı ve senin aydınlatmaların çalışma saati değişti yani azaldı.Kondansatörlerin gücü fazla geliyor olabilir daha düşük değerli kondansatör ekleyebilme şansın varsa denemeni tavsiye ederim.
gunduz saatinde...degerler...boyle...kondansatorlerin olcumunu yaptim...bi problem yok..bide su var...trifaze kondansatorleri...1.44 le carpiyoruz....monofaze kondansatorleridemi 1.44 le carpmamiz gerekiyor...saglamlik olcumu yapmak icin
Kondansatör etiketine bak ölçtüğün akım değeriyle etiketteki değeri karşılaştır birbirine yakın değerdeyse sağlamdır mesela yüzde 70 in altına düşmemeli.
Röleyi kapatıp açmayı denedin mi? Yanlış hatırlamıyosam bikere başıma gelmişti röleyi kapatıp açınca düzeldi, Bazen rölenin yazılımından kaynaklı olabiliyor bu tip arızalar. Bide yazdığın değerler endüktif mi yoksa kapasitif mi eğer endüktif se kondansatörlerin yetersiz gözüküyor kontaktörler arızalı yada sigortalar atık olabilir ama onları muhtemelen kontrol etmişsindir.