elektropan ve kael reaktif röleler kullandım ve memnunum. Bazı tesislerde monofaze kondansatör kullanmak zorunda kalıyorum. Bazı panolarda entes RG-12T modelleriyle karşılaşıyorum. bu röle monofaze kondansatörü devreye alıp çıkarabiliyor mu? ve fiziksel olarak bir sıralama mantığı var mıdır? rastgele bağlanabilir mi?
 
Monofaze kondansatör devreye almaz.Dengeli 3 fazlı sistemlerde ancak kullanılabilir.1.1.1-
1.2.2-1.2.4.-1.2.4.8 gibi guruplar oluşturabilir.Rastgele gurup oluşturmaya uygun değildir.
 
Aynı röleyi çalıştığım İzmir Atatürk eğt hastanesinde kullandım ve çok memnunum ancak yukarıda Fahri bey'in de belirttiği gibi monofaze ye uygun değil Saygılar
 
Ancak 12c uygun rastgelede bağlanıyor. (gerçi bunu sormadın ama:)) Ya bende sanki ENTES in reklamı için ücretli çalışıyor gibi oldum heryere yazıp duruyom yaw.
 