Sorunu anlayabilmek adına şöyle yapabilirsiniz;
Rölenin kondansatörleri çıkarmadığı durumda,pensampermetre ile rölenin k veya l uçundan ölçüm alınız.Geçen akım 50 mA'in altında ise dediğim gibidir.Ama üzerinde bi akım geçiyorsa başka sorun var demektir.Eğer böyle bir durum var ise röle üzerinden bir kaç değeri söylemeniz gerekli;akım bilgisi,cosfi bilgisi,gerilim bilgisi gibi.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aslında sıkıntı projelendirmeden kaynaklı.Genelde projede yazılı olan güce kompanzasyon kuruluyor,ama sistemden çekilen enerji az olunca kompanzasyon kaba kalıyor.Akım trafoları büyük kalınca düşük güçleri görmüyor röle.Bi de rölenin ölçmesi 50 mA'den başlayınca sıkıntı katlanıyor.