hesaplaman doğru.problem ise verdiğin değerlerde,sayaç üzerinden aldığın akım değerlerine göre her faza eşit şekilde yüklerin dağıtılmamış(0,4-4,0,3-0,5,1-4) pensampermetre ile her fazın akımını ölç,akımları yine çok dengesiz ölçersen eğer yükleri fazlara eşit dağıt(monofaze yüklerini diğer fazlara eşit dağıtmaya çalış) çünkü problem burdan kaynaklanıyor ve monofaze kondansatör gurubun bağlı olduğu faza göre eksik yada fazla geliyor..birde bilgisayarlar var dedin ,bilgisayarlarda UPS ler varsa sisteme kapasitif basarlar onların beslemesinide her faza eşit olarak dağıt...........yani monefaze yüklerini elden geçir ,sistemde monefaze kond. olması ,dengesiz yük paylaşımında reaktif veya kapasitif etkisini düzgün olarak karşılayabileceği anlamına gelmez.(şayet doğru guruplama yapılmadıysa).akım tr ları ile ilgili söylediklerimizi şimdilik unut...............