Bulunduğumuz şehirde, x5 sayaçlara bağlanacak akım trafolarını tedaşa götürüp test ettiriyoruz (Ücretsiz.) Ölçüm sonucunu belgeleyen evrağı alıp sayaç mühürleme esnasında görevliye gösteriyoruz. Raporda trafoların dönüştürme oranı, sınıfı, seri nosu yazılıyor. Sınıf 0,5 olmayan, uygun dönüştürme oranına sahip olmayan trafoları takmıyoruz.
Her 5-6 trafodan birisinin sınıfı 1 çıkıyor! (Üzerinde sınıf:0,5 yazmasına rağmen). Bazısının dönüştürme oranı farklı çıkıyor. Fabrikadan sıfır gelse de, içinde fabrika testi raporu olsa da genede güvenemiyoruz.
Bir seferinde entes 250/5 sınıf:0,5 olması gerekirken üç trafonun üçünün sınıfı da 1 çıktı. ECS'ler genelde sağlam, federallerde durum kötü.