Arkadaşlarin bazıları ring hattı ifadesi kullanmiş. Konuyu açan ring topraklamasi ifadesi kullanmiş.
Ring hattı; genellikle YG dağıtım şebekesinde bir trafonun iki ayrı yönden beslendiği sistem olarak karşımıza çıkmaktadır
Ring topraklama ; herhangi bir mimari öğenin etrafında kapalı bir halka olusrurup, bu halkaninda homojen şekilde değişik noktalardan elektrotlar ile topraklanmasidir.
Bu topraklamalar da bütün topraklamalar da olduğu gibi sıcak galvanizli şerit ve sıcak galvanizli 60X60X7 2 m. kazık veya bakır iletken ve bakır çubuk, sıcak galvanizli çelik tel ve sıcak galvanizli kazık tercihinize bütçenize göre kullanılabilir .
Her zaman için bütün topraklamalar birleştirilmelidir. (Gerekli şartlar ve yönetmelik hükümleri dahilinde)
Bütün temellerin dışında fiziki olarak imkan varsa ring topraklama yapılıp en az 2 eşit noktadan temel topraklama ile birleştirilmelidir.
Bütün topraklama işlerinde en iyi kalite malzemeler kullanılmalıdır. Asla pregalvaniz ve elektro galvaniz ürünler kullanılmamalıdır . Ek ve irtibatlarda zayıf ince klemensler kullanılmakta bunların yerine termo kaynak ve sıkmalı konnektorleri tercih etmelidir