Arkadaşlar Roc 131 sekonder koruma rölesi ayarları nasıl yapılır



97672651242514ed998755958b274ca8.jpg
 
Ekte kullanım klavuzu var, dip switch lerin açıklamaları vs mevcut

kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • gepa-roc131-asiri-akim-koruma-rolesi.pdf
    290.8 KB · Görüntüleme: 80
birazda ayarları neye göre-nasıl yaptıgınız acıklar mısınız teşekkürler
 
örnekle açıklayabilecek arkadaşlar olursa sevinirm
Teşekürler
 
Sekonder koruma rölesidir . trafoyu aynı zamanda şebekeyide koruyacak
 
Röle ,yanlış yere konmuş.Yinede şöyle
kurtarılabilir !
> 1,2 × In 30 dk
>> 5x In 2 sn
Io > 0,1 x In 1 sn
Io >> 0,5 × In 0 sn
Röle beslemesini primerden yapmak en
doğrusudur.AG çıkışına 1000 Amp. TMŞ
koymak gerekir.Bu buluşu ! yapan arkada
şı tebrik ederim.Literatüre yenilik ! getir-
miş.
 
Röle ,yanlış yere konmuş.Yinede şöyle
kurtarılabilir !
> 1,2 × In 30 dk
>> 5x In 2 sn
Io > 0,1 x In 1 sn
Io >> 0,5 × In 0 sn
Röle beslemesini primerden yapmak en
doğrusudur.AG çıkışına 1000 Amp. TMŞ
koymak gerekir.Bu buluşu ! yapan arkada
şı tebrik ederim.Literatüre yenilik ! getir-
miş.
1) bu katsayılar(0.1-0.5-1.2-5) nasıl bulundu?
2) A Trafosu primerde olsaydı ayarlar yine bu şekilde mi olacaktı?
bilgi paylaşırsanız sevinirim saygılarımla
 