Raichu Üye Katılım 1 Ağu 2009 Mesajlar 466 Puanları 16 Yaş 36 18 Nis 2011 #1 mrb arkadaşlar master çalışan bir cihaz ile slave çalışan bir cihaz arasındaki haberleşme hakkında surunum var. Cihazlar rs485 ile haberleşiyor aradaki haberleşme sinyallerinin sağlamlığını nasıl ölçerim? Bunun için ölçü aleti yeterlimi ? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
mrb arkadaşlar master çalışan bir cihaz ile slave çalışan bir cihaz arasındaki haberleşme hakkında surunum var. Cihazlar rs485 ile haberleşiyor aradaki haberleşme sinyallerinin sağlamlığını nasıl ölçerim? Bunun için ölçü aleti yeterlimi ? Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
electroniceng Üye Katılım 10 Haz 2010 Mesajlar 591 Puanları 1 18 Nis 2011 #2 kare dalga 5v olması lazım kontrol et osilaskop ile bakarsan gorursun yada olcu aleti ile 2,5v civarında bir voltaj okuman gerekir
kare dalga 5v olması lazım kontrol et osilaskop ile bakarsan gorursun yada olcu aleti ile 2,5v civarında bir voltaj okuman gerekir
kyalcinkaya Üye Katılım 18 Eki 2008 Mesajlar 69 Puanları 1 Yaş 40 18 Nis 2011 #3 rs 485 haberleşme 1-0 seklinde yapılırken 1 ve sıfırın genliği eşit oldugumu için 2.5v dedin yoksa başka birsey mi ar açıklayabilirmisin