RS232'den Veri Okuma

LeoparD17

Üye
Katılım
19 Tem 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
Selam, Trijenerasyon panoları içerisinde bulunan bir gen-set kontroller var. Resmini koyuyorum. Bu kontroller üzerinde boşta olan tek port RS232 ve ben bunun üzerinden Arduino ile veri okumak istiyorum. Amaç bu gen-set kontroller içinde dolaşan birçok veriden ihtiyacım olanları çekmek ve bir şekilde bu verileri kendime aktarmak.

Burada fikir almam gereken nokta RS232-TTL converter ve Arduino ile kontrolleri ünitesine bağlansam (gen set kontroller RS232 portunun datasheetinde kapalı olduğuna dair bir ibare yok bu yüzden açık olduğunu varsayıyorum.) peki o data deryasından istediğim verilere nasıl ulaşabilirim.

Kolaylıklar.
 

Ekli dosyalar

  • ntc.JPG
    61.5 KB · Görüntüleme: 44
Modbus haberleşmesi ve register haritası var ise master olarak bağlanarak istediğin datalara ulaşırsın.
 
Merhaba,

Evet belirttiğiniz yöntemle cihazdan verileri almak mümkündür.
Bu işleme geçmeden önce "muratmert4" ün de belirttiği gibi ModBus haritasını bulmanız lazım.
Arduino ile deneme yapmak yerine bir tane USB/RS232 çevirici bulup cihazı kendi bilgisayarınız üzerinden Modbus Pool/ModBus Tester gibi bir uygulamadan sorgulamanızda fayda var.
Port kapalı olabilir. Cihaz RS232 için Flow Control isteyebilir.

Arduino'ya geçmeden önce haberleşebilmeyi garantilemek lazım.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…