Sürücü bağlantısı

NASSA

Üye
Katılım
29 Eki 2008
Mesajlar
122
Puanları
1
Herkese selam..

37kw + 37kw çift motor ve pompalı enjeksiyon makinasını; çok eskiden başka bir makina icin aldiğim 80kw eskon marka sürücüyü adapte etmek istiyorum... şayet bu mümkünse başka ara ekipmanda kullanilması gerekli midir.. Ve bunun enerji tüketimi açısından bir faydası olurmu..?

Teşekkürler..Kolay gelsin iyi çalışmalar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba. Yumuşak kalkış yapacağından enerji ve sağlık açısından tabiki faydası olur. Herhangi birşey gerekmez. 2 motorda tek sürücü ile çalışabilir.
 