Parke makinesinde bir sürücüye bağlı 2 adet vibratör motoru var. Motorların her ikisi devrede olmalı. İkisi çalıştığında yüksek akım çekiyor motor koruma atıyor.
Motorları tek tek çalıştırıyorum aķım değeri normal ve sorunsuz çalışıyor. Sürücü marka yaskawa
Yaskawa teknik servisle görüştüm bir anlam veremediler.
Sebebi ne olabilir, tesekkurler
komik gelebilir motor yönlerinin aynı olduğundan emin olun bizim ram makinalarında oluyor ama fan motoru tek invertöre 2 motor bağlı yön ters olunca motorlar arızaya gecebiliyor..
O zaman hangı motorun koruması atıyor, her ikisi birdenmi , sadece birisimi, arızayı bulmak kolay bu durumda.
Arkadaş, soruyu acdıgından beri kaç arkadaş acıklaman için sorular sordu. Bunları basdan sen söylesende, zaman kaybı olmasa olmasazmı. Agzından kerpetenle laf alınıyor.