ABB sürücü ile bunu çok iyi yapabilirsin. pompa uygulaması için hazır programı var.
gecikmeden dolayı yavaşlayan motor (çok fazla yavaşlamayacaktır) şebeke frekansına girdiğinde tekrar etiket devrine ulaşacaktır.
bunun örneğini 5 motorlu olarak yaptım ancak motorlarımız 45kW dı.
Sağol üstad,
başka bir forumda sordum arkadaş süre konusunda sorun olmaz ama kafasına takılan bir sorunu yazdı benide ilgilendiriyor açıkçası;
" Benim aklıma takılan daha değişik bir sorun var:
Örneğin inverter çıkışı tam +90 derecede iken aktarmaya başladık; aktarana kadar motor -90 dereceye geldi, ama bu sırada şebeke +90 derecede. Şebekeyi motora bağlayınca ne olacak?
Büyük motorlarla hiç uğraşmadığım için bu sorunun cevabını bilmiyorum ancak bu bir sorun olabilir diye bir his var içimde. "
ben buda yıldız/üçgen gibi bir şey değilmi nasıl bir sorun olacak ki yazdım bu cevap geldi;
"Şebekeye senkronize olmakla ilgili.
Yıldız üçgende sorun yok. Çünkü şebekeyle olan senkronizayonu bozulacak kadar b ir röle gecikmesi yok. Tek bir tur ya da en fazla iki tur atıyor geçişte. Bu sırada da senkron kayması çok fazla olmaz.
Problemi daha iyi anlamak için bir alternatörün şebekeye paralel bağlanırken frekans dışında faz açısının da eşit olması gerektiğini düşünün.
Konu hakkında bilginiz yoksa, şuna
http://www.datakom.com.tr/files/data_sheets/117_TAN.pdf bir bakın. Burada bir alternatörün şebekeye bağlanması için gerekli senkron rölesi tanıtımı var."
bu konuda ne dersiniz ?