56
Proje ağacında online olunca hersey yerine oturuyor fakat sürücülere start verdiğimde sürücülerin fanları çalışıyor motor bağlı olmadığından çıkışına bakma fırsatım olmadı ölçmedimde. Sorunla vede çözümle ilgili yorumlarınızı alabilirmiyim. İlk defa siemens ile çalışıyorum o nedenle problemlerim fazla ve basit olabilir. Yorumlarınızı esirgemeyin. Teşekkürler.

 
plc den sürücüye giden control word deki master control plc biti kesilmiş. F07220 hatası bunu gösteriyor.
start sırasında sürücüye gönderdiğiniz diğer bilgiler neler?
 
plc den sürücüye giden control word deki master control plc biti kesilmiş. F07220 hatası bunu gösteriyor.
start sırasında sürücüye gönderdiğiniz diğer bilgiler neler?
Sorunu çözdüm projeyi bitirip makineyi devreye aldım yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
 