işletmemizde fazla yük olmadığı halde sürekli sigorta atıyor trafoda problem yok güç dağılımı nomal acaba kesici hücredemi problem var? görünürde birşey yok sigorta değeri normalin üzerinde hatlarda problem yok yardımlarınız için teşekür ederim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
işletmemizde fazla yük olmadığı halde sürekli sigorta atıyor trafoda problem yok güç dağılımı nomal acaba kesici hücredemi problem var? görünürde birşey yok sigorta değeri normalin üzerinde hatlarda problem yok yardımlarınız için teşekür ederim
işletmemizde fazla yük olmadığı halde sürekli sigorta atıyor trafoda problem yok güç dağılımı nomal acaba kesici hücredemi problem var? görünürde birşey yok sigorta değeri normalin üzerinde hatlarda problem yok yardımlarınız için teşekür ederim
Ampermetre ile ölçüm yapacaksanız açma akımının üstünde değer görüp açıyorsa sistemi kontrol edeceksiniz atması normal, diğer türlü durumlarda da atıyorsa belli ki sigorta bozuk değiştirmenizde fayda var. Her fazı ayrı ayrı ölçün.
arkadaşlar og kablosu megerle kontrol edildi sağlam problem yok, trf da kapasite artacağı için değişti ama yine sigorta atıyor sigortalar 63 amper trf 300 kva hücrede sıkıntı olabilirmi? izalatorlerde bişey gözükmüyor
Ne olduktan sonra sigorta sürekli atmaya başladı? Bunun cevabı sizi çözüme götürecektir sn. @taşovalı
Biryerlerde gevşek kalmış (veya gevşemiş) somun civata olabilir. Bağlantıları kontrol etmenizde fayda var.
arkadaşım kolay gelsin, öncelikle 63A sigorta çok büyük geldi bana tabi primer gerilimin 31,5kV olduğu göz önüne alınırsa, eğer tek hat şeması çizip gönderebilirsen yardımcı olabilirmi. ayrıca kesici den kastın sigortalı trafo koruma hücresi olabilir mi? senin sorunun sigortanın atması fakat kesici ile sigortanın atmasının bir alakası olmaz. bir de trafo direk tipi mi yoksa kabin tipi mi detaylar lazım. direk tipi 31,5kV 300kVA trafo olduğunu düşünürsek faz başı yaklaşık 6 amper yük çekmesi lazım,sigorta olarak da 10A sigorta yeterli, birden fazla sigorta atıyorsa tecrübelerime dayanarak trafonun arızalı olduğunu söyleyebilirim. bunu izolasyon megeri ile test ettirebilirsin. eğer tek bir sigorta atıyorsa; sigorta ve trafo arasındaki teçhizatı gözden geçir, b,r de genleşme depolu trafo kullanıyorsan havalandırma tapasını kontrol et , çıkarmamış olabilirsin. kolay gelsin.