selamlar. ben bir fabrikada çalışıyorum. mutfak ve yemekhane kısmının elektriğini süzme sayaçla ayrı aıyrı ayırmamı istediler. yani bir sayaç mutfağa bir sayaç yemekhaneye. mutfak ve yemekhane besleme panoları trifazedir. fazla akım çekecek makinalar da yok. sayacı akım trafosuyla mı bağlamalıyım. birde süzme sayacı biz mi okuyup yemek şirketiyle hallediyoruz, yoksa yine oedaş mı okuyor.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
selamlar. ben bir fabrikada çalışıyorum. mutfak ve yemekhane kısmının elektriğini süzme sayaçla ayrı aıyrı ayırmamı istediler. yani bir sayaç mutfağa bir sayaç yemekhaneye. mutfak ve yemekhane besleme panoları trifazedir. fazla akım çekecek makinalar da yok. sayacı akım trafosuyla mı bağlamalıyım. birde süzme sayacı biz mi okuyup yemek şirketiyle hallediyoruz, yoksa yine oedaş mı okuyor.
mutfak ve yemekhanenin akım değerlerini pens ampermetreyle girişten bi ölç 55-60 amperden fazla bir akım okuyorsan x5 sayaç kullanman gerekir.33kw tan sonra x5 sayaç takmalısın.ama 33kw tan düşükse 3x100a kombi sayaç bağlayabilirsin. ayrıca her ay kendin okuyup kaç kw kullanılmışsa birim fiatla çarpıp tahsil edersiniz. slm
selamlar. ben bir fabrikada çalışıyorum. mutfak ve yemekhane kısmının elektriğini süzme sayaçla ayrı aıyrı ayırmamı istediler. yani bir sayaç mutfağa bir sayaç yemekhaneye. mutfak ve yemekhane besleme panoları trifazedir. fazla akım çekecek makinalar da yok. sayacı akım trafosuyla mı bağlamalıyım. birde süzme sayacı biz mi okuyup yemek şirketiyle hallediyoruz, yoksa yine oedaş mı okuyor.
Süzme sayaç kullanımı aboneliği ilgilendiren bir konu olmadığı için dağıtım şirketini ilgilendiren bir konu değil. Bence senin yapman gereken ayırmak istediğin bölgenin güçünün tespitini yapmak ve bu tespite göre yapılan akım kontrolü hesaplarına istinaden gerekiyorsa X5 sayaç koymak. Gerek yoksa 3F sayaç koyarsın. Fabrikanın iç denetimi için gerekli bir uygulama bu. Söz konusu olan yemek firmasının tüketimini hakkaniyetli bir şekilde tespit etmiş olursun. Dağıtım şirketi zaten sizi 1 noktadan abone yapmıştır ve buradaki endeks e göre işlem yapmaktadır. İçerideki bir veya birden fazla olan süzme sayaç abone olamayacağı için dağıtım şirketlerini ilgilendiren bir durum değil.
Eklediğiniz dosyada hangi panoların yemekhaneye ve hangi panoların mutfağa ait olduğu belli değil.
Ama akım değerlerine bakarak yorum yapmak gerekirse sizin bir sayacınızın akım trafolu diğer sayacınızın akım trafosuz olarak kullanılacağını söyleyebiliriz.
şöyle ki panoların dördüde tek sayaçtan beslenecek hepsinin tmş leri bodrum katta benim yapmam gereken küçük bir panoya bir adet sayaç takıp sayaca ana dağıtım panosundan giriş yapacağım çıkışada söz konusu dört panonun besleme kablolarını takacağım.
şöyle ki panoların dördüde tek sayaçtan beslenecek hepsinin tmş leri bodrum katta benim yapmam gereken küçük bir panoya bir adet sayaç takıp sayaca ana dağıtım panosundan giriş yapacağım çıkışada söz konusu dört panonun besleme kablolarını takacağım.