Herkese merhabalar.
Yedi dairelik bir apartmanda elektriği ayrı ayrı süzme sayaçları okumak suretiyle hesaplayıp ödüyoruz. Fakat sorunumuz sayaçların tam tüketimi yakalayamaması. Örneğin son faturada tüketim 1089 kw. Fakat sayaçlardaki toplam tüketim 629 kw. Sayaçlarda T değerini okuyoruz. Yani yeni okuduğumuz endeksten en son okunan endeksi çıkarıp tüketim kw. Buluyoruz. Sorum süzme sayaçların toplam tüketimi ile ana saatteki tüketim farkı neden olabilir ? Sayaçların bu kadar çok tüketimi kaçırması normal mi? ne yapmalıyız ? Yardımcı olabilecek biri var ise çok seviniriz. Saygılar.
Ana sayaç ile diğer sayaçlar arası mesafe uzun ise değerlerin aynı çıkmaması normaldir. Gerilim düşümü ve kayıplardan dolayı şöyle söyleyeyim saatte 20 kw enerji çektiğinizi varsayalım.Ana sayaç ile süzme sayaçlar arası kablo direncinizin 0,35 ohm olduğunu varsayalım (rakamları sallıyorum daha farklı da olabilir) fazlardan geçen akımı da yaklaşık olarak aynı kabul edelim.
her fazdan 30 amper geçer yakalaşık I x I x R = iletkendeki güç kaybı
yani 30 x 30 x 0,35 = 0.315 kw x 24 = 7,5 kw/saat x 30 = Aylık 225 kw/saat fark
Süzme sayaçlar enerjinin geliş yönüne göre daha uzak noktada olduğundan ve ölçtüğü dairenin iletken direnci daha küçük olduğundan arada fark oluşacaktır.
Eğer durum böyle değilse ana sayacın doğruluk testlerini yapın
Şebeke analizörü yada hemen yanına ikinci bir ana süzme sayaç bağlayın fark oluşuyor mu bunu tespit edin
yada sn. zeybekin dediği gibi akım trafolu ve çarpanlı sayacınız var ve siz yanlış hesaplıyorsunuz.
Normalde dağıtım şirketleri bu tür enerji verilmesine müsade etmezler.Sayaçtan kaynaklı arıza durumu olmasından şüphelenirseniz dağıtım şirketleri sayaçları test edebiliyor,teste yollayıp sağlamlığını öğrenebilirsiniz.