Fan hızını kontrol etmezsem, mahal isteniken sıcaklığa gelipte buhar vanası kapatınca fan çalışimaya devam ettiği için bu sefer dış ortamdan aldığı soğuk havayı üfleyecek, b u da ortamın tekrar soğumasına neden olmayacakmı?
Sıcaklık değeriniz dilediğiniz değerden aşağıya düştüğü an (uygun bir set değeri yaptıgınız) termostadınız tekrar vana motorunuzu açacagı için, haliyle sizde sisteminizi kontrol etmiş olacaksınız.
Tabiki termostadın oda içindeki konumu da önemlidir. Referans noktanıza bağlı olarak geç yada erken tepki verebilir.
Ama set değerinizi uygun ayaralayarak ve uygun kapasiteli bir ısıtıcı kullanarak, sadece vananızı kontrol edip sabit debili hava üfleyerek bu işi çözebilirsiniz.
dış havanın cok soguması durumunda serpantini yada radyatörü dondurup patlatmanız da olası tabiki.
Fanı kontrol edip sürekli sabit bir ısı kaynagı da kullanabilirsiniz. Benim söylemek istediğim efektif bir iklimlendirme yapmak için hem vana hemde invertör kullanmanıza gerek yok. Sadece 1 taneside yeterli olacaktır. "Ben ısı kaynagı sabit invertörlü fan kullanmayı seçerdim sanırım."
Sonucta içeriye belirli bir debi ile hava yollamak durumunda değilsiniz. Yada basınç kontrolü yapmayacaksınız. Olayımız sadece ısıyı kontrol etmek oldugu için, çok fazla zahemete girmenize gerek olmadıgını düşünüyorum.
fan motorunuz sürekli çalışmasın isterseniz termostat çıkışını fana paralel bağlarsınız. Fan ile serpantin aynı anda çalışır. Gereken değeri bulunca aynı anda kapatır.
Çözüm elbette çok ama, ben siz çok zahmete girmeyin diye yeterli çözümü söylemeye çalıştım.
Tabiki tercih sizin. Ama artan parametre rejime oturma süresini kısaltmak yerine arttırabilir.