Sınamıcs g120c ınverter

hsy1995

Üye
Katılım
26 Ağu 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba kolay gelsin. İki adet aynı sürücüden birinde SP değeri 1925 1/min iken anlık değer de 1925 1/min oluyor. Ama diğerinde aynı SP değerine ayarladığımda anlık değerim 1500 1/min değerine sabitleniyor. İki inverter için de motor RPM değerleri aynı durumda. Sebebi ne olabilir? p2000 değeri referans değeri diye geçiyor tam olarak neyi değiştirmiş oluyoruz yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

  • 5ed0e5d4-0c96-4bea-8cd8-8dbb6446bf9a.jpg
    5ed0e5d4-0c96-4bea-8cd8-8dbb6446bf9a.jpg
    142.6 KB · Görüntüleme: 7
  • b358b845-a487-4d80-8f3b-b8d52027f0a9.jpg
    b358b845-a487-4d80-8f3b-b8d52027f0a9.jpg
    128.1 KB · Görüntüleme: 7
p1080 ve p1082 parametrelerini kontrol eder misiniz ?

p1082 1500 e sabitlenmiştir diye tahmin ediyorum. Onu arttırdığınızda durum düzelecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst