Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
400/0,8=500kVA, 350/0,7=500kVA 500+500=1000kVA
1000/(36xkarekök(3))=16,03A(akımın aktif ve reaktif bileşenlerinin vektörel toplamı) ama dediğim gibi trafo %125 ile yüklenmiş
400kW cos fi 0,8 = 400kW + 300kVAr 350kW cos fi 0,7 = 350kW + 357kVAr
400kW cos fi 0,8 + 350kW cos fi 0,7 = 400kW + 300kVAr + 350kW +357 kVAr= 750kW + 657kVAr = 997kVA = 997000 VA Akım = Güç / (kök 3 x Gerilim) Primer Akım = 697000 / (1,732 x 36000) = 16 A