Sıva altı led sürekli patlama ve yarım yanma

@hserdar hocamın da dediği gibi LEDlerin ömrü uzun oluyor ama driverler genelde kalitesiz oluyor. Kesik kesik yanma şikayetlerinde genelde çözüm driver değişimi ile çözülüyor. Daha kaliteli diriver (meanwell, osram vb) kullanabilirsiniz.
 
teşekkürler bilgiler için deneyeceğim
 
iş yerime 2 kat 1000 m2 toplamda 220 adet bu lambalardan takıldı. 2 sene olmadı daha. bukadar kısa mı bunun ömrü
led trafosu arızalandığında yüksek voltaj gelebiliyor ve ledlerin zarar görmesine aşırı ısınmasına neden oluyor. aşırı ısı yapıştırıcı yüzeyin metal yüzeyden ayrılmasına neden oluyor. daha sonrada ledler birer birer sönmeye başlıyor. led çipleri ben değiştiriyorum. ancak baya bir zahmetli iş.
 
Nötr bulsam zaten 220 voltla ledi yakarım nötr yok
dostum aslında bi yolu var sadece üç fazsa ve nötr yoksa kablonun birini fazdan diğerini ise toprağa sapladığın demir levha veya çubuk (bakır daha iyi) tan alıp araya da ledlerin kaç voltsa (genellikle 12 v ) adaptör takıp çalıştırabilirsin.(kısa bi not: 380 volt diyorsun varsa prizin yada panonun fotosunu atabilirmisin? Sanayi tip Prizlerde genellikle orta uç nötr olur.)
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…