Tesisimizin ana sigortasında 3 fazdan birinde kontrol kalemiyle enerji yok gösteriyor.
Sigorta girişinde ölçülen gerilimler;
rn 262 v
sn 98 v
tn 130 v
rs 205 v
rt 387
st 223völçülüyor.
Havai hat besleme klemensini yeni değiştirdim, izalatörünüde.
Trafo ana panosunda ölçtüğüm değerler normal. Buradan direk tipi trafonun yanında bulunan havai hat klemeslerinden nötr ve olmayan fazı değiştirdim. Tesise gine faz gelmedi.bu durumu nasıl çözebilirim. Aklıma havai hat ana besleme bağlantı kablosunu uçlarını ayırıp ölçüm yapmak kablo patlak mı diye bir ucu.
Birde trafonun senksiyonerlerini açıp altında çalışırken neye dikkat etmeliyim.
Teşekkürler...