s5 de bu komudu nasıl yazabilirim

tolga_o

Üye
Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar s7 de şu şekilde yazılı
A I0.0
FP M0.1
= M0.2
BUNU S5DE NASIL YAZABİLİRİM
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
mustak kardeş evet böyle birşey yokmuş
bende aşagıdaki gibi yaptım calıştı
A I0.0
AN F70.0
= F70.1

A I0.0
= 70.0

BURDA F70.1 KULLANDIM (A I0.0 ) GELINCE 1ANLIK 1 OLUYOR SONRA 0 OLUYOR BENİM İŞİMİ CÖZDÜ
ilgin için teşekkürler
 