Merhaba arkadaşım
sorun ISTACK içinde açıkça belirtiliyor
Cause of Int içinde QVZ var. Buda program içindeki bir Input veya Output'a ulaşamıyorum demektir.
Bunu bulmakta son derece basittir.
'. Kolon ve 2. satırda FB-No var. burada hangi FB de iken gittiğini yazıyor ki sende bunu BSTACK içinde zaten görüyorsun. Sistem OB21 Startup Bloğu çalıştırıyor ve burada çağrılan FB181 içinde okuyacağı adrese ulaşamadığı işçin çakılıyor.
Şimdi bu kart hangi kart konusuna gelirsek...
FB181 i açacaksın ve editörde aşağıda adresleri göster F tuşunu bulacaksın sanırım F4 idi ama emin değilim. Buna bastığında FB satırlarının önünde adresler gelecek. ISTACKda bahsettiği adrese "1B4"(REL-SAC) gel ve bunu bir öncesindeki adresi incele. Çünkü sistem 1B4 gösterdiğinde önceki komutu işleyememiş demektir. Orada ya I veya bir Q vardır. İşte bu adresin olduğu kart arızalı ve bunu değiştir veya beslemesi kesik veya rack üzerinde bu kartın oturduğu yerde sorun var. CPU bu kart ile haberleşemediğinden çakılıyor.
Tam ve kesin sonuçtur. Bir S5 canavarı olarak bunu garanti ederim
Yalnız kartın yerini değiştirisen IM üzerinden de adresi değiştirmeyi yeni yerini IM üzerinde değiştirmeyi sakın ama sakın unutma....
Ha bir
yedekleme konusuna gelince....
PLC merkezi ile irtibata geç. ellerinde bol yedek var
Eğer bulamaz isen benimle irtibata geç sana yardımcı olabilirim.
Ama önce arızalı problemli kartı bul, tipini kodunu vs öğren sonra yedeklemeye geç.
Biraz önce söylemeyi unuttum..
Rackın sonundaki IM 306 kartı üzerinde umarım kimse oynamamıştır. Belki de kart sağlam biri sabotaj yapıp dipswitchlerden adresi kaldırmışta olabilir. O zaman da karta ulaşılmaz. Ama bunu kimsenin yapacağını düşünmüyorum. En azından bilerek
bana da sonucu iletirsen sevinirim.