s7 1200 bağlantı sorunu

Katılım
5 Eyl 2007
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
40
elimde s7 1212c plc var, bağlanmak gibi bir sıkıntım yoktu, ancak plc nin ıp adresini değiştirmeye çalışırken ıp adresini sildim sanırım ve şu anda hiç bir şekilde bağlantı kuramıyorum, simensin sitesinde ip için s71200 tool'u kullanarakta bağlantı yapmayı denedim ancak olmuyor, mac adresini kullanarak tekrar ip atayabilir miyim yada herhangi başka bir yöntem bilen varsa çok acil yardımınıza ihityacım var

şimdiden teşekkürederim
 
ip toolls ile tekrar ip ata 192,168,0,1 mesela gir orada yazıyor zaten
 
cevap veren arkadaşlara teşekkürederim, sorunu çözdüm, aynı sorunu yaşayan diğer arkadaşlara yardımcı olsun diye burayada ekleyeyim

boş bir sd kartı plc nin kart yuvasına taktığınızda plc kendini resetliyormuş, maint lambası yanıp sönmeye başlıyor, plc nin enerjisini kesip tekrar enerji veriyorsun. ondan sonra s7 1200 tool(win 8 de çalışmıyor) ile bağlandığınızda plc nin maci görünüyor, seçip yeni ip atadığınızda sorun çözülüyor, daha önce modeme takılı plc yi otomatik buluyordu ancak şimdi bulmuyor, şimdide onla uğraşıyorum
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…