S7 1200 PLC ye 8DI - DO ekledim. Programi attim. Bir sorun yok. Lakin Sensorden 24 VDC girisi ekledim module ama bir turlu input olarak alamiyorum.

Sizden ricam konu hakkinda cizim ve veya dokuman varsa paylasabilir misiniz

Ana Modul : 6es7212-1bd30-0xb0
Genisleme Modulu 6es7223-1ph30-0xb0

Simdiden tesekkurler..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhabalar

öncelikle eklemiş oduğun modül için plc hangi girişleri atamış onları kontrol etmelisin.
daha sonra modülün L+ ve M uclarına 24VDC vermelisin.
ayrıca girişlerin çalışa bilmesi için M ucunu da bağlamalısın.
 