merhabalar , manuel ve otomatik olmak üzere 2 tane organızasyon blok açtım fakat , sistemin otomatikte kullandığı motorları manuel olarak kullanamıyorum,, bunun için manuelde ayrı otomatikte ayrı output kullanmam gerekiyor gibi ama bu da saçma olur hangi fonksiyonla bağımsız çalıştırabilirim?
Hocam ,dileyim şimdi 8 tane motoru hmı ile kontrol edicem ,m0.0 ile q0.0 gibi. sorun yok ama aynı zamanda m1.1 ile mesela motorları sırayla devreye sokacak bir sistem kurucam , ama bu sistemi hem manuel hem otomatikte kontrol edebilmem gerek , similasyonda gerçekleşiyor fakat cpu üzerinden manuelde çıkıs vermıyor
Cyclic interrupt ob kısmını kullanıcam galiba program cycle yapmıştım ikisini de
bunun için tek çıkış kullanacaksan şöyle bir yöntem izlemen gerek.
Otomatik start şartlarını bir bitte topla mesela m10.0 olsun.
Manuel şartlarını da bir bitte topla mesela m10.1 olsun.
Sonra m10.0 ile m10.1 i paralel bağlayıp q0.0 a yolla.
Böylece tek outputla hem manuel hem otomatik start verebilirsiniz. Eğer otomatikte çalışıp manuelde çalışmıyorsa ve ya tam tersi ise, bu durum sizin logic kısmınızdaki bir hatadan kaynaklanır. PLC ye online olup inceleyebilirsiniz.
bunun için tek çıkış kullanacaksan şöyle bir yöntem izlemen gerek.
Otomatik start şartlarını bir bitte topla mesela m10.0 olsun.
Manuel şartlarını da bir bitte topla mesela m10.1 olsun.
Sonra m10.0 ile m10.1 i paralel bağlayıp q0.0 a yolla.
Böylece tek outputla hem manuel hem otomatik start verebilirsiniz. Eğer otomatikte çalışıp manuelde çalışmıyorsa ve ya tam tersi ise, bu durum sizin logic kısmınızdaki bir hatadan kaynaklanır. PLC ye online olup inceleyebilirsiniz.
Teşekkür ederim, aslında online olup izlediğimde manuel sistemim çalışıyor ama cpu da çıkış alamadım ama dediğiniz gibi paralel bağlama olayı sorunu mu çözebilir.
Teşekkür ederim, aslında online olup izlediğimde manuel sistemim çalışıyor ama cpu da çıkış alamadım ama dediğiniz gibi paralel bağlama olayı sorunu mu çözebilir.
plcye online olup simülasyonda yapılan iş plcde fiziksel olmuyorsa plcye reset atıp yeniden yükleyin. Ayrıca şöyle bir hata yapmış olabilirsiniz çıkış bobin sadece bir kez kullanılabilir. iki ayrı yerde kullanılırsa birini karar kılar diğerini tanımaz.