Merhaba İyi çalışmalar;

Siemens s7-1200 ile 300 mt uzağa 4-20 ma input ve output ve yanında 24vDC sinyal taşımak istiyorum. Taşıyacağım yerde oransal aktüatör var. Yada uzak I/0 mu koymalıyım? veya bilmediğim başka bir sistem. Mesafe uzak olduğu için araya ek bir ekipman koymam gerekir mi? Tavsiyelerinize ihtiyacım var.

Saygılarımla;
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sorun olmamalı çok iyi bir kablo kullan zırhlı LIYCY gibi ekranlı kablo kullan, proje önemliyse uzak modul ekleyin.
 
analog sinyallerin hepsi lich-h kablo gerektirir ancak topraklamayı sadece cihaz kısmında yap ensturman tarafında topraklama yapma. kolay gelsin
 
Wireless network kur. Uzak IO olarak oraya bir AI modül koy senin için daha kolay olur kablo karmaşasından kurtulursun her yeni bir şey ekliyeceğin zaman uzun kablo çekmek zorunda kalmazsın.
 
Nedenini sorabilirmiyim?
Saha tarafından gürültü(parazit,güç kabloları) analog sinyalleri etkiler.Önlem için saha tarafındaki shild bağlanmaz. Ayrıca kontrol bağlantıları içinde pano tarafında temiz topraklama(koruma topraklamasından ayrı) yapılmalıdır
Eğer fabrika içi wifi ağı kuramazsan(çelik kontriksiyon v.b etkiler) fiber kablo ile haberleşmeyi kurabilirsin.
PLC > profinet-fiber dönüştürücü>fiber -profinet dönüştürücü>I/O lar(saha)

Maliyeti biraz fazla olur.Sahada kullanacağın I/O sayısına ve yapacağın işin kritiklik düzeyine göre düşünebilirsin
 