S7 1200 ile redundant

oksuzz

Üye
Katılım
7 Mar 2008
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
40
merhabalar

S7 1200 ile redundant nasıl yapabilirim. tek plc için programı yazdım fakat benden redundant olmasını istiyorlar.

güvenlik açısından 2 plc eş zamanlı çalışsın herhangi biri arızalandığı zaman veya stop moduna geçtiği zaman sistemin durmamısı için.

bunu nasıl yapabilirim.

ben 2 plc'nin giriş ve çıkışlarını ortak yapmayı düşündüm. ama kabul etmediler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
hocam merhaba;
problemi nasıl çözüme kavuşturdunuz? s7 1200lerde redundancy olayı hala yok sanıyorum. ne yaptınız hatırlıyor musunuz ?
 
Redundant sistemler sadece s7-1500 serisinde var.S7-1200 ile standartları karşılayacak biçimd yapmak mümkün değil.Fakat çakma bir redundant sistem yapılabilir
 