s7 1200 modbus rtu ile 11 adet enstrumandan gelen veriyi rahatlıkla okuyabiliyorum . Modbus hattına eklediğim en son cihaz Elster Ek220 marka doğalgaz volume collector'u. Hatta bütün cihazlar bağlıyken EK220 cevap vermiyor, ancak diğer cihazları fiziksel olarak hattan çıkardığım zaman cihazdan veri alabiliyorum.( Bunun yanı sıra sadece Ek220'nin registerlerinı okuyabilecek yazılımı yazdım, diğer cihazlar ile aynı hatta bağlı olduğu zaman cevap vermiyor, fiziksel olarak diğer cihazları hattan ayırırsam veri alabiliyorum) Bu cihazın modbus modülü harici 5Vdc güç kaynağı ile besleniyor . Bu vy benzeri tip sorunla karşılaşmış forumdaşlar yardımcı olursa sevinirim