S7-1200 PID Interrupt Sorunu

huseyin_x

Üye
Katılım
12 Şub 2008
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
40
S7-1200 de PID uygulaması yaptım PID Compact kullandım PID Bloğunu interrupt ın altında çalıştırmam gerekiyor normal çalışmada sıkıntı yok fakat PLC Enerji kesildikten sonra tekrar enerji verildiğinde PLC RUN'a geçmiyor resetlediyimde tekrar program yüklenmesi gerekiyor. interruptı kaldırırsam PLC normal RUN durumuna geciyor sorun ne olabilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plc restart edince ob100 e sRet.i_Mode=3 yapacak kod ekleyin.move ile mesela"PID_SICAK_DB".sRet.i_Mode a 3 atayın
bunu cyclic interrup (ob35 )blogunda da kullanabilirsiniz.
iyi çalışmalar.
 