Samsunlu arkadaş acaba sorduğun sorunun cevabını bulabildin mi? Eğer işlemi gerçekleştirdiysen nasıl yaptığını bana da söyleyebilirmisin? Ben de uğraşıyorum bir türlü başaramadım.
Samsunlu arkadaş acaba sorduğun sorunun cevabını bulabildin mi? Eğer işlemi gerçekleştirdiysen nasıl yaptığını bana da söyleyebilirmisin? Ben de uğraşıyorum bir türlü başaramadım.
2 s7 1200 plc yi put ve get fonksiyonları yardımı ile haberleştirebildim ancak sadece bit gönderebiliyorum word ya da data blokları da aynen görebilmek istiyorum bu konuda çalışma yapan arkadaşlar yolunu yöntemini tarif ederse sevinirim
arkadaşım okunacak yada yazılacak adres kısımlarına p#db1.dbx0.0 word 150 atıyorum diye yazarsan bu örnekte 150 word alan belirtmişiz gibi istediğin olur yada internete s7 1200 get put sample project diye yaz çıkar
arkadaşım okunacak yada yazılacak adres kısımlarına p#db1.dbx0.0 word 150 atıyorum diye yazarsan bu örnekte 150 word alan belirtmişiz gibi istediğin olur yada internete s7 1200 get put sample project diye yaz çıkar
söylediğin yöntemi denediğimde db1 yüklenemedi şeklinde hata verdi. aktarmaya çalıştığım db yi diğer cpu da koşturamadı ben de doğrudan mw0.0 word1 olarak pointer adres gönderdiğimde okuma yapabildim teşekkür ederim yardımın için
data blokları projeye eklerken tip olarak s7300-400 olarak seçmeyi deneyin tia v12 kullanıyorsanız optimized kutucunu boş bırakın birde böyle deneyin bunu yapmak için db nin üstüne sağ tıklatın proportiesten yapabilirsiniz kolay gelsin