merhaba arkadaşlar benim bi sorum olacaktı
ben pc plc ve hmı yı bir swicth üzerinden bağlantısını yaptım çalıştı haberleşmeyi sağladım buraya kadar bi sıkıntı yok, fakat plc nin enerjisini kesip tekrar açtığımda hata lambası yanıyor ethernet kablosunu plc den söküyorum hata düzeliyor kırmızı ışık sönüyor ve tekrar ethernet kablosunu takıyorum ve çalışıyor hata vermiyor. her plc yi açıp kapattığımda böyle yapıyor bana yardımcı olacak arkadaşlar varmı acaba
bu arada kullandığım swicth tp link akıllı swicht
sadece pc ile plc yi direkt haberleştirdiğimde böyle bir sorun olmuyor acaba swicth ayarları ile ilgili bi sıkıntımı
 
Sistemdeki ethernet adresleri ve isimlerinde sıkıntı olabilir. Kontrol edin.
Adresler farklı bile olsa, sistemde aynı isimde cihaz(lar) varsa buna benzer sorunlar yaşayabilirsiniz
 
Sistemdeki ethernet adresleri ve isimlerinde sıkıntı olabilir. Kontrol edin.
Adresler farklı bile olsa, sistemde aynı isimde cihaz(lar) varsa buna benzer sorunlar yaşayabilirsiniz
hocam adreslere baktım sıkıntı yok zaten hata vermesi ilk açıldığında oluyor kabloyu çıkarıp tekrar takıyorum sorun gidiyor
 
hocam adreslere baktım sıkıntı yok zaten hata vermesi ilk açıldığında oluyor kabloyu çıkarıp tekrar takıyorum sorun gidiyor
Aynı problem başıma gelmişti. Ethernet haberleşmede iki ayrı cihaza aynı ismi vermişim meğerse.
Tam olarak dediklerini yaşamıştım.
İki aynı isim olduğu için atama yapamadığı için hata veriyordu. Kabloyu çıkarınca ilk olarak diğer cihaz ile haberleşiyor ardından kabloyu takıp hata veren cihaz ile iletişim kuruyordu.
 
Plc ye online olup hatanın ne olduğunu öğrenebilirseniz daha fazla yardımımız dokunabilir
 
teşekkür ederim hocam evet dediğiniz gibi iki aynı isim çakışması
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…