Merhaba arkadaşlar.
TIA PORTALA'a Delta'nın Uzak IO ürününün GSD dosyasını (profinet) ekledim (üstteki resim).
Ağ bağdaştırıcıyı ağa ekliyorum. Ancak Giriş-Çıkış modüllerini eklemek istediğimde izin vermiyor (alttaki resim).
Konu hakkında bilgisi olan varmı acaba.?
NOT: Phoenix ve Weidmüller denedim onlarda aynı şekilde... Sanırım TIA Portalda birşeyi eksik yapıyorum.
device kısmından eklediğiniz modüle sağ tık yapıp propertis bölümüne girin orada modülün okuma yazma koruma ile ilgili bir kısım olması lazım daha önce hiç yapmadım ama kursta görmüştüm
protection and security diyec bir kısım var mı ekledğiniz cihazda eğer var ise "full acces " kısmını işaretleyip derlemeniz gerek
device kısmından eklediğiniz modüle sağ tık yapıp propertis bölümüne girin orada modülün okuma yazma koruma ile ilgili bir kısım olması lazım daha önce hiç yapmadım ama kursta görmüştüm
protection and security diyec bir kısım var mı ekledğiniz cihazda eğer var ise "full acces " kısmını işaretleyip derlemeniz gerek
Cevap için teşekkürler.
Hallettim arkadaşlar.
Ben modülleri ET200 de olduğu gibi ağ bağdaştırıcının yanına ekleyenir sanıyordum. Öyle değilmiş.
Giriş-Çıkış vs. modülleri üzerlerine çift tıklandığında Sağ tarafta bulunan Device overview kısmına ekleniyor. Properties ayarları vs. de oradan yapılıyor.
Cevap için teşekkürler.
Hallettim arkadaşlar.
Ben modülleri ET200 de olduğu gibi ağ bağdaştırıcının yanına ekleyenir sanıyordum. Öyle değilmiş.
Giriş-Çıkış vs. modülleri üzerlerine çift tıklandığında Sağ tarafta bulunan Device overview kısmına ekleniyor. Properties ayarları vs. de oradan yapılıyor.
Merhaba arkadaşlar.
TIA PORTALA'a Delta'nın Uzak IO ürününün GSD dosyasını (profinet) ekledim (üstteki resim).
Ağ bağdaştırıcıyı ağa ekliyorum. Ancak Giriş-Çıkış modüllerini eklemek istediğimde izin vermiyor (alttaki resim).
Konu hakkında bilgisi olan varmı acaba.?
NOT: Phoenix ve Weidmüller denedim onlarda aynı şekilde... Sanırım TIA Portalda birşeyi eksik yapıyorum.