Merhaba Arkadaşlar.

s7-200 CPU 224 ile sahada bulunan 100-200 adet sensörden bilgi alınacak(input) ve her sensör için iki lamba(kırmızı ve yeşil)(output) olacak şekilde PLC ile haberleşmesi nasıl olabilir. Sensör, nesne(mesela karton paket) gördüğünde kırmızı ışık yanarak o bölgenin kullanılamayacağını, nesne görmezse yeşil yanarak bölgenin kullanılabileceğini haber verecek. Sensör digital 0 ve 1 veren fotosel, ultrasonik detector, proximity switch olabilir.
Bölge 500 m. x 500 m. ölçülerinde, sensörlerin birbiri ile mesafesi 5m. civarında.
Yani, PLC ile sensörler arası mesafe uzak ve PLC'nin I/O sayıları yetersiz kaldığında neler yapılabilir.

Tüm üyelere işlerinde kolaylıklar dilerim...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Asi bus kullanabilirsin. Ama S7300 e geçmen daha mantıklı. s7300'de yardım için mesaj atın.
 

modbus i/o modulleri ile 16 kanallı olarak sensorlerinizi toplar ve s7-200'e 2.porttan haberlesebilirsiniz.
 