Merhabalar elimde 1 tane s7-200 cpu224 AC/DC/RLY(214-BD23-0XB0) PLC VE SİNAMİCS S120 CU310DP (6SL3040-0LA00-0AA0) servo sürücüm var şimdilik öğrenmek amacıyla ufak ufak başlamak istiyorum. İki cihazı haberleştirmek için ek bir modüle ihtiyacım var mı yoksa bunu aşağıda resim olarak yüklediğim konnektörle sürebilir miyim ? Eğer ki modül gerekiyorsa hangi modülü tavsiye edersiniz ?
 

Ekli dosyalar

  • 9-pinli-rs232-rs485-donusturucu-modulu-db9-erkek-donusturucu-cin-robo90-44173-18-O.jpg
    14.1 KB · Görüntüleme: 5
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
SINAMICS S120 CU310DP, genellikle Profibus veya Profinet gibi endüstriyel haberleşme protokollerini desteklerken, S7-200 PLC, standart olarak Profibus DP portuna sahip değildir. Bu nedenle, direkt bir bağlantı sağlamak için ek bir modül gerekir.
S7-200 PLC için bir Profibus DP modülü ekleyerek, SINAMICS S120 sürücüsü ile Profibus DP üzerinden haberleşme sağlayabilirsiniz. Bu durumda kullanabileceğiniz modüller var.
EM 277 Profibus DP Slave Modülü: Bu modül S7-200 PLC'nize Profibus DP haberleşme sağlar.
Profinet Modülü Kullanımı:
Eğer SINAMICS S120 sürücünüz Profinet destekliyorsa, S7-200 PLC'nizi Profinet ağına dahil etmek için uygun bir Profinet modülü kullanabilirsiniz.
Bu durumda:
CP 243-1 Profinet Modülü kullanılabilir..

Elinizdeki konnektör kartı bu iki cihaz arasında doğrudan haberleşme sağlamaz.

Profibus DP Modülü (EM 277) Satın Alın ve Kurun.
Modülü S7-200 PLC'nize bağlayın ve konfigüre edin.

SINAMICS S120 sürücünüzü Profibus DP ağına eklemek için parametreleri ayarlamak gerekir.
 