arkadaşım merhaba
S7-200 den programı çekebildiysen tamdır, eksik yoktur. ancak TD-200 içine program veya reçete yazamazsın, td-200 programı datablok içindedir. eğer reçete varsa o da plc nin hafıza kartuşuna kayıt edilmiştir. upload ederken penceredeki tüm kutucukların seçili olması gerekir. reçete yerine subr ler ile şartlara göre reçete gibi fonksiyonlar oluşturulmuş olabilir. bunlara dikkat etmek gerekir. invalid yazan networkler için ladder görünümünde açtığın programı view menüsünden stl ye çevir kodları göreceksin. td-200 datalarını görmek için ise upload ettiğin programın data bloğuna bak orada eğer şifrel, değilse görmen gerekir, değişiklik için TD wizard ı başlattığında değişiklik yapacak şekilde seçersen TD-200 datalarınıda değiştirebilirsin.
kolay gelsin