S7 200 ile 0-10 transmitter ile komprosör devresi

choice

Üye
Katılım
20 Mar 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
40
Değerli üyeler S7 200 ile 0-10 bar 0-10 vdc çıkışlı bir transmitter ile komprosörü
çalıştıracağız. Sorun Basınç 5 bar iken motor 50 HZ çalışacak. Basınç 10 bar iken motor 25 Hz. çalışacak. Bu böyle bir orantıile çalışacak. Yani senkronize olarak. PLC de analoğ çalışmam oldu fakat böyle hiç bir ters orantılı iş yapmadım. Bu konuda yardımcı olursanız, çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler.
 
Kod:
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD     I0.0
EU
S      M0.0, 1
Network 2 
LD     I0.0
EU
A      M0.1
R      M0.0, 1
Network 3 
LD     M0.0
=      M0.1
Network 4 
LD     M0.1
LPS
AW>=   AIW0, 16383
S      M0.2, 1
LPP
AW<    AIW0, 16383
R      M0.2, 1
Network 5 
LDN    M0.1
R      M0.2, 1
MOVW   0, AQW0
Network 6 
LD     M0.1
AN     M0.2
MOVW   32767, AQW0
Network 7 
LD     M0.1
A      M0.2
MOVW   AIW0, VW0
-I     +16383, VW0
MOVW   +32767, VW4
-I     VW0, VW4
MOVW   VW4, AQW0

SÜRECEĞİNİZ MOTORU ANALOG CIKIŞLA SÜRECEĞİNİZİ BAZ ALARAK UYGULANMIŞTIR
HABERLEŞME YOLUYLA SÜRÜLECEKSE AQW0 ADRESİNDEKİ DEĞERİ İLGİLİ CİHAZA GORE ORAN ORANTI KURARAK
SÜRECEGİNİZ CİHAZIN HIZ REGİSTERİNE YAZABİLİRSİNİZ

KULLANACAĞINIZ SİSTEMDE BİREBİR ÇALIŞMAYABİLİR EN AZINDAN FİKRİNİZ OLUR
İYİ ÇALIŞMALAR
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
teşekkür ederim bir denemesini hemen yapıp. Tekrar yazarım. Sağ olun.
 
basınç transmitterini 4-20 mA seçip fiyatı daha uygun inverterin analog girişine bağlayıp plc kullanmadan inverterden çözebilirsin kullandığın inverterde pid vardır kesin
 
exğperteln arkadaşım anlattığın olayı biraz açıklarmısın
 
ertugrul1905 arkadaşım çok teşekkür ederim. Gayet güzel çalıştı. Biraz modifiye ederek kendimize uyarladım. ALLAH RAZI OLSUN. Çok teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,052
Mesajlar
932,561
Kullanıcılar
453,031
Son üye
tamircideğilim23

Yeni konular

Geri
Üst