s7 200 ile micromaster420 yi analog referansla sürme

roos_umyt

Üye
Katılım
23 Tem 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar çalıştığım program üzerinde siemens micromaster420 inverter ile motor hız kontrol yapıcam...s7200 analog referansıyla bu işlemi yapıcam...TD200 le micromaster invertere değer atmam gerekli...TD200 de 0-50 hz arası değer yazarak motor hız kontrolunü sağlamak için nasıl bi uygulama yapmamlıyım...kullandığım analog modül EM232 AQ2x12bit....yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Analog çıkış modüllerinin 0-10Volt aralığı 0 ile 32700 aralığına karşılık gelmektedir.
Bu nedenle TD200 ekranından 0-50 arası atadığın değeri(word veya Doblword dikkat et) 32700/50=654 katsayısı ile mul yani çarpma işlemine tabi tutacan (word veya Doblword dikkat et) ayrı bir değişken adresine atayacaksın. Daha sonra çarpma sonucu bulduğun değişken değerini MOW ile AQW0 veya AQW2 (analog çıkışlar word formatındadır)hangi analog çıkışı kullanıyorsan o değişkene atayacaksın.
 
teşekkür ederim ustadım hemen programda degişiklik yapcam saygılarımla
 