slm arkadaşlar sizlere bir sorum olacak cevabı s7 200 ile olacak şekilde yaparsanız sevinirim
soruya gelince soru:
bir motor s1 start butonu ile çalıştırılıp s2 stop butonu ile durdurulacak s1 e bir kez basıldığında s2 ye basılmadığı sürece motor 10 kez 10 sn çalışacak 20 sn duracak şekilde kontrol edilecektir motor s1 e basılıp 10 defa çalıştırılıp durdurulduğunda tekrar s1 e basılıncaya kadar çalışmayacak şekilde plc programı

biz arkadaşlar ile yaptık ama sizlerinde fikir ve düşüncelerinizi almak istedim sizlerden son olarak bir şey isteyebilirmiyim ben s7 200 ile ilgili program örnekler arıyorum yardımcı olursanız sevinirim cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
slm arkadaşlar sizlere bir sorum olacak cevabı s7 200 ile olacak şekilde yaparsanız sevinirim
soruya gelince soru:
bir motor s1 start butonu ile çalıştırılıp s2 stop butonu ile durdurulacak s1 e bir kez basıldığında s2 ye basılmadığı sürece motor 10 kez 10 sn çalışacak 20 sn duracak şekilde kontrol edilecektir motor s1 e basılıp 10 defa çalıştırılıp durdurulduğunda tekrar s1 e basılıncaya kadar çalışmayacak şekilde plc programı

biz arkadaşlar ile yaptık

yaptığınız projeyi paylaşırsanız onun üzerinden konuşalım bence
 
ben onu kağıt üzerinden programa aktarıyordum ama bende t32 zamanlayıcı yok yada ben bulamadım ama bu problemi giderir gidermez sizler ile paylaşacağım
 
1 sn çalışacak 2 sn duracak şekilde programlar on\off zamanlarını kendinize gore ayarlarsınız
Kod:
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD     I0.0
EU
S      M0.0, 1
Network 2 
LD     I0.1
EU
R      M0.0, 1
Network 3 
LD     M0.0
AN     T38
TON    T37, 100
A      T37
TON    T38, 200
Network 4 
LD     M0.0
AN     T37
=      Q0.0
Network 5 
LD     Q0.0
ED
LDN    M0.0
CTU    C0, 10
Network 6 
LD     C0
R      M0.0, 1
R      C0, 1

Kod:
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD     I0.0
EU
S      M0.0, 1
Network 2 
LD     I0.1
EU
R      M0.0, 1
Network 3 
LD     M0.0
AN     T37
TON    T37, 300
Network 4 
LD     M0.0
AW>=   T37, 0
AW<=   T37, 100
=      Q0.0
Network 5 
LD     Q0.0
ED
LD     C0
O      M0.0
CTU    C0, 10
Network 6 
LD     C0
ED
R      M0.0, 1

Kod:
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD     I0.0
EU
=      M0.0
Network 2 //  Network Title
//  Network Comment
LD     M0.0
MOVB   16#DB, SMB77
MOVW   3000, SMW78
MOVW   1000, SMW80
PLS    1
Network 3 
LD     Q0.1
ED
LD     C0
O      I0.1
CTU    C0, 10
Network 4 
LD     C0
O      I0.1
MOVW   0, SMW80
PLS    1
 