Arkadaşlar S7 200 ile bu ladderı nasıl set reset kullanmadan yazabilirim yardımcı olurmusunuz lütfen??
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Set/Reset kullanmak istemiyorsanız mühürleme kullanmak durumundasınızdır. I0.0=1 olduğunda Q0.0 enerjilendirilir ve aynı anda I0.0 mühürlenir. Q0.0 bitinin reset işlemi için de bu mühürlemeyi bozmanız yeterlidir.
 
cevabınız için teşekkür ederim ama tam olarak nasıl yapacağım bilmiyorum biraz daha detaya inermisiniz?
 
ilk satırdaki I0.0 inputuna paralel Q0.0 açık kontağını at.Q0.0 çalıştığında artık kendini kendi kontağı üzerinden besler buna mühürleme denir...
 
mühürlemeyi çözmek için q0.0 reset yaptığınız t38 zaman rölesinin kapalı kontağını seri koymayı unutmayın.
 