iyi günler arkadaşlar
Yapmış olduğum bir projede 2 adet s7 200 plc kullanmak istiyorum.Bunlardan birisi cpu 226 diğeri ise cpu 222 olacak.Bu plc lerden birisi sistemin yarısını diğeri ise diğer yarısını kontrol edecek.Bu iki cpu birbirleriyle netr ve netw komutlarıyla iletişim kuracak Cpu 226 ya bağlı bir tane tp 170 micro panel ve cpu222 ye bağlı bir tane td 200 panel olacak.Şimdi sorum şu:Örneğin ben cpu226 ya bağlı tp 170 panelden stop komutu verdiğim zaman hem cpu 226 hemde cpu 222 stop konumuna geçmesini istiyorum.Terside olabilir yani td 200 den cpu 226 ve 222 stop konumuna geçmesi.Yada cpu 222 nin dijital çıkışlarını tp 170 panelden izlemek gibi.Ben bu şekilde panel ve cpu ları nasıl haberleştirebilim.Yani tp 170 panel aynı anda iki plc ile iletişim kurabilir mi?
Acil yardımlarınızı bekliyorum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
TD200 ile doğrudan olmaz, çünkü bu panelin üzerine program yükleyip 2 farklı CPU adresine erişebilmesini sağlayamazsınız. Önce bir CPU'ya yazıp, oradan NETR/NETW ile dolaylı olarak haberleştirebilirsiniz. İki TP170micro ile doğrudan olur.
Öte yandan iki ayrı CPU, iki ayrı program, iki ayrı uğraşı demektir. Projenizin detayını bilmiyorum, ama mümkünse tek CPU veya S7-300 ile çözmenizi tavsiye ederim.