s7-200 XP Bağlantı Sorunu

usb 232 dönüştürücü kullanıyorsanız sürücüsünü kaldırıp yeniden kurun. (benim başıma gelmişti düzeldi)
PLC ye daha önce program atıldı ise tekrar bağlanırken aynı hızda ve ayarlarda bağlanılması gerekiyormuş.
 
Sistem 32 bit.communication ve set pg/pc interfacedeki bütün ayarları değiştirdim nerdeyse olmadı yine.Şurda ise kablo düzgün çalışıyor diye gözüküyor ama.

Hayır iki ıcuda seri port kablonun
 
Son düzenleme:
s7-200 ile ilgili videolar var belki yardımcı olur. Kablo üzeridede hız ayarlarıda vardı.
[video=youtube_share;c6FMLzlDJSE]http://youtu.be/c6FMLzlDJSE[/video]
 
Bu videoda yabancı dille anlatılmış ama görsel olarak fikir verebilir.
[video=youtube;uEoQoAB8DkA]http://www.youtube.com/watch?v=uEoQoAB8DkA&feature=related[/video]
 
ayarlar aynı hocam videolara baktım aynı şeyler
 
pc ppı kablonu baska bilgisayarda başka bir cihazla kontrol edip deneme şansın var mı? geri kalan herşey normalse plc nin portu yada
ppı kalonda srun olabilir
 
Öyle yapacağım başka bir bilgisayrda birde başka bir kabloda deneyeceğim çünkü bütün ayarları denedim olmadı.Eğer ayrıca xp üzerinde başka ayarı yoksa step 7 de ki ayarların hepsini denedim.ama işletim sisteminden de ayrıca ayar yapmak gerekiyorsa orda sıkıntı olabilir.
 
RS 232 pc /ppı kablo kullanıyorsan sadece 4 nolu switchi 1 yapıp diğerlerini 0 yapıp deneyin ben o şekilde haberleştirdim arada usb/rs232 kullandım.
 
Kabloyu değiştirdim hemen bağlandı.Sorun kablodaymış.
 