s7 212cpu plc'ye bağlanamıyorum?

arkadaşım pcnin masaüstündeki bilgisayarım ikonuna sağ tıkla ve açılan menüden yönet i seç.yeni bir pencere açılacak oradan soldan aygıt yöneticisini seç.sağda bir liste oluşacak.bu liste senin pcindeki yüklü driverleri gösterir.oradan "bağlantı noktaları (COM ve LPT) nin +işaretine tıkladığında aşağı doğru açılır.buradan senin usb çeviricinin ismini göreceksin ve yanında parantez içindeki (COM1,,,,,,COM5 vs) bağlantı noktanı görmen lazım.
diyelimki çeviricinin bağlantı noktası COM4.şimdi microwini açıyorsun.menülerden "set pg/pc interface" bul ve tıkla.bir pencere açılacak.bu pencerede PC/PPI cable(PPI) seçili olmalı ve seçili iken sağdaki propertiese tıkla.açılan ufak pencereden local connection seç.connection to nun karşısında senin usb çeviricinin com bağlantı noktası olmalı.bizim örneğimizde COM4 tü.sonra bütün pencerelerde ok yi tıkla .sonra bağlanmayı dene.
 
aynen taner arkadaşın dediği gibi yapabilirsiniz ben usb rs232 çeviriciyi kullanıyorum problem yok ama ayarlar doğru olmazsa bağlanamazsınız
 